回复:wincc数据格式问题

Naga_Orochi

  • 帖子

    841
  • 精华

    19
  • 被关注

    1

论坛等级:侠士

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-28 13:09:50

0楼

Lz的几个问题:
1、在WinCC或在PLC转换都可以,根据需要就行,我喜欢在WinCC再转换数据,在计算机里数据类型计算比在PLC里灵活些。
2、WinCC变量定义的转换,是与PLC数据对应关系的设置,实现PLC数据到WinCC的变换,简单说是读取控制,但工程量转换为工艺数据还得自己在脚本中完成。
3、16位有符号数在PLC只能读取到2个字节,而小数在PLC是4个字节的,所以不能读取到正确的数值。
4、对,real格式采用32位浮点数读取的。

WinCC与PLC之间的连接变量,定义前提在于所占字节数应一一对应,否则可能导致不可预期的错误。
naga xel:有时笨办法可以解决聪明问题,所幸俺总有笨办法。