1、在顺序程序中,为什么有时上升沿的语句执行不了,是扫描的问题吗?还是顺控本身有要求
弄清楚PLC内上升沿的含义, 这和顺控本身没有关系。 所谓上升沿就是指在扫描到该指令时RLO=1,而在上次(注意,并不见得就是上一个扫描周期)扫描到的时候RLO=0。
2、另外,顺控可以同时执行两个程序段吗,即可以并行吗?
完全可以,手册上就有相关的例子啊。