quote:以下是引用开水在2007-11-15 11:27:52的发言:
与PROBELR配套,测量邻二甲苯液位, 介电常数2.59,我计划加一个导波管,但不只对具体尺寸是否有要求?哪位知道?谢谢
不建议用该方案,直接用LR250不是很好。