回复:kdrjl,yming请进

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23251
  • 精华

    882
  • 被关注

    1260

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-28 18:07:58

0楼

伊默说得对!默认的都是对应那些基准值。因此你发送、接收的都是4000H表示的百分比值。之所以这样,是因为特别适合PLC计算(尤其多台比例运转时)、显示屏显示柱形图等等。计算简单了,也加快了PLC的扫描速度。
如果“规格化”(对MM4xx来说)16384=163.84HZ了。
另外,DP传送的PZD应该是一个字长,可以有多个PZD(PZD1、PZD2...)
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?