回复:请教关于防MM440干扰的措施

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23138
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-28 18:36:04

0楼

不是要做两个接地极!是要保证PLC系统的所谓“地”对它的传感器、模拟输入、这个系统的屏蔽等等都是“等电位”的。这要求设计时,就要保证不会有电流流过这个“地”。(所以,对于220V的PLC、220V的触摸屏包括DC24V开关电源等等,都用380/220带屏蔽接地的隔离变压器供电。)
同样,变频器的系统也有自己的“地”,要让电机、电机电缆的高频泄露电流经给定的回路,流回这台变频器(变频器内有中点,就是出线端子下方的PE)。所有的变频器的PE接到金属背板,所有的金属背板保证等电势的连接。
你所说的PLC的“地”和变频器的“地”在一个接点上“汇总”(也可以不汇总,让PLC的地完全“悬空”)!这个“汇总”再接到现场的保护“地”。
我试过,即便这样的系统现场不接地(设备运转,手摸设备有“麻电”的感觉)也不会影响通讯。