发布于 2007-11-29 08:08:56
0楼
你对计数器的理解发生了错误。计数器在被使能的时候会自动增减自己的数值,无需使用递增递减指令。这点V寄存器是无法做到的。按照你的写法,把C0当作数据寄存器使用,未免有点张冠李戴了。
为了理解指令的作用和使用,我建议你为每一个需要使用的重要指令编写一段小程序,单独下载给PLC运行,并且监控运行过程。从中可以学习并发现很多东西。给你一小段关于计数器的程序试一下:
Network1
LD SM0.1
MOVW VW100, C0
Network2
LD I0.0
EU
LD I0.1
CTU C0, 1000
家养老鼠名MINNIE