在逻辑顺序上,对SM37.5的置位是紧跟在写入新数值之后,并且需要重新使能HSC。由此,SM37.5实际上是一个单脉冲,在完成计数器的设定值装入后会自动复位。所以每次写入新的数值时都要对其做一次置位。