quote:以下是引用zhangli0在2007-11-28 12:20:34的发言:
有什么出入?你是怎么测量的?

谢谢!我是这样测量的:如对于AO的E输出(-10v-+10v ),万用表打到直流20V档在前连接器上测量(且无外部负载),对于4-20MA输出,改变表笔插孔,且档位选择直流20MA。当同一块模块的0-3通道设置成E(-10v-+10v ),4-7通道设置成I(4-20MA ),在变量表中强制输出13824,测量0-3通道为10V,4-7通道为20MA