回复:一台MM430控制两台不同功率的水泵(不同时使用),如何切换两台电机的参数?

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-11-29 20:33:11

0楼

quote:以下是引用怪石山人在2007-11-29 13:21:31的发言:
一台MM430,两台水泵,分别为90KW 和 30KW ,不同时使用,即某一时刻只使用其中一台水泵,变频器要设置两组参数吗?如何设置?如何切换呢?

肯定要设置两套参数,而且要分别调试。
变频器内已经划分了命令数据组(CDS)和驱动数据组(DDS)。如果你的控制命令方式是不变的。就只需要切换驱动数据组。
要注意:命令数据组包括如何启停,驱动数据组包括电机参数、保护方法、控制频率方法。
切换驱动数据组(DDS)只需要定义切换的来源。例如:用端子4切换,设定P0820=722.3(端子4)。只要端子4闭合(ON),变频器就使用Index(1)。
学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?