回复:有哪位高手用S7-400同ABB变频器(RPBA-01)使用DP通讯过啊?

Keith

  • 帖子

    116
  • 精华

    0
  • 被关注

    5

论坛等级:游士

注册时间:2004-09-18

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-29 21:08:43

0楼

要把说明书好好看看一下,ABB的变频器总的来说比较麻烦,不过能实现的功能也多。高低字节好像要交换。
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-300/400

共有54620条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。