本人用高速计数器加定时中断做测速实验,相同的程序,却发现一个PLC测量值十分准确(5000r/min时最大只有20转的波动),而另两个确存在着最大200转的波动,请教各位会是什么原因?
我用的是进口的S7-200
经事实证明:在高速计数器输入端并一只500欧电阻后问题解决!