各位高手,我是新手,有个问题很迷惑:我用PROTOOL V6SP2做的组态:一个启动按纽(变量为M10.1),一个停止按纽(变量为M10.2),一个圆形(变量为M10.0,并设置当M10.0=1时这个圆的颜色不同与M10.0=0时的颜色),以上三个变量都是直接访问的没有指针之类的。
在PLC中下载这个程序:
LD M10.1
AN M10.2
= M10.0
用PC/PPI电缆把PC的PROTOOL RT与S7-224连起来(波特率为9.6K),当我按下启动按纽后,需要等大约30秒以上的时间这个圆才变颜色,然后我再按下停止按纽的话大概也需要等30秒以上的时间圆的颜色才能变回去。
我的问题是:为什么会反应这么慢。问题出在什么地方。
我的电缆不是西门子原厂的电缆,只能支持到9.6K的速度,但我往PLC里下载程序时非常快。