回复:os编译以后,wincc的alarm logging里没有报警

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-11-30 15:05:39

0楼

quote:以下是引用剑煮酒在2007-11-29 11:09:47的发言:
编译以后,alarm logging 里message tag里的信息都有了,OS与CPU之间的S7连接应该建立起来了,tag manangement里也看到下位的标签了。但是alarm logging的报警信息里的tag和area,event里没有信息,是不是下位哪里设置的不对,请教凌波微步是什么原因


没明白你的意思!
据我分析这样的,你所说的“message tag里的信息都有了”是指在你编译OS的时候,生成了系统的文件信息,而你的TAG的报警信息应该没有生成。。。不知道我分析的对不对。

对于你所问的下位机报警设置的问题,回答如下:
下位机的设置是分散在功能块当中的,例如MEAS_MON,就有HH,H,L,LL报警设置及报警抑制的设置,诸如此类,在编译OS后就在ALARM LOGGING中会生成相应的报警信息了。激活报警控件 ,运行项目,就应改可以看到报警信息了。
当然你的OS,CPU的连接要做好。