回复:请教一下阀门定位器的接线问题。

下沙

  • 帖子

    2307
  • 精华

    17
  • 被关注

    7

论坛等级:侠圣

注册时间:2003-11-25

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-02 23:10:17

0楼

quote:以下是引用我是小小鸟在2007-11-30 22:04:14的发言:
电源是串进6,7端子的.

[quote]以下是引用zhou_7 在2007-12-02 13:59:28的发言:
谢谢各位!那就是说阀门有模拟量输入输出的话,不管是AI还是AO,端子上都需要串24VDC才可以?


千万注意,如果是两线制,串入24V电源的话,就会烧坏电子部件。
6和7两个端子直接恒流源的电流信号,就足够带动定位器正常工作。西门子定位器非常强势的优点就是“省电”,经过计算,经过三年,省电成本就能收回定位器的投资。为什么还给串入24V呢?手册中写的应该足够详细,6和7两个端子之间工作电压在6V左右。

如果有反馈输出的话,对于反馈端子61和62两个端子,需要串入24V电源进去。