回复:请教:为什么隔不一段时间报“总线故障”

凌波微步

  • 帖子

    2716
  • 精华

    72
  • 被关注

    208

论坛等级:奇侠

注册时间:2003-06-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-03 09:59:22

0楼

这种现象看来 应该是总线上的 问题 :
1。检查 DP 头上的总端电阻是否设置正确;
2。检查 DP 头接线是否规范;
3。检查 DP 电缆屏蔽线是否接地;
4。检查 DP 头质量是否有问题;
5。一条DP总线上挂了多少个子站?距离多少?如过多(<126),或者距离远,降低波特率。
不以物喜,不以己悲; 达则兼济天下,穷则独善其身。