回复:请问两个315-2DP通过两个CP343-1通讯,如何设置成主站和从站?

东方红一红

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    6779
  • 精华

    50
  • 被关注

    142

论坛等级:至圣

注册时间:2003-07-12

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-10-26 13:32:00

0楼

CP343-1是以太网卡,卡本身无所谓主从,因为以太网不是主从通讯机制。只有主从机制的网络如RS485网,典型的有PROFIBUS-DP,MPI,MODIBUS等才分主从站。
两CP343-1通讯,用FC5(AG_SEND),FC6(AG_RESV)即可。具体某站用哪个函数,就看它是读数据还是写数据。对CP443-1而言,则用FC50(AG_LSEND),FC60(AG_LRESV)。
知其道,用其妙!