造布车间湿度低于30%时的变频器故障问题

631

2

2007-12-03 11:31:04

现场是造布的车间,所以现场的静电很大。当湿度低于30%时,报警很多,而湿度高的时候,故障则非常少,冬天到了,报警就多了。

系统为S7 414-3 CPU,带了两个IM467,CPU上的DP口和其中一个IM467带有一堆I/O,另外一个IM467带了一些变频器(五十几个)和测速装置以及张力测量装置。速度为3M,这条总线经常出现问题,下面称之为驱动总线。系统中挂在驱动总线上的变频器经常报出F082的故障,然后整个PLC系统停机,手动复位变频器后设备可以重新启动,每隔3-10小时出现一次,即使所有的变频器不启动,也会出现变频器给出F082报警的故障。变频器为西门子6se7090系统的MASTERDRIVE以及SIMODRIVE sensor和第三方的测速设备。最大变频器为170千瓦左右。此套系统已经正常工作了两年,之前没有任何问题,所以排除是程序或者波特率以及线缆过长的问题。整个系统中有两个Reapter,之间的从站数量不超过32个,大约20个左右,驱动电缆和信号电缆分桥架排放或者90度交叉;变频器的DP总线电缆采用西门子原装屏蔽电缆,屏蔽层接在变频器的机壳上。在CPU处屏蔽层接在机壳上。电机到变频器采用屏蔽电缆。

主控室由于在单个房间内,所以我们采取了加湿措施,基本上没有故障,可是现场的一些变频器就不好办了,现场太大,所以没法采取加湿的措施。

接地:现场采用变频器接铜排,接地线100多平方,很粗的。铜排接PLC主控柜。
但是各个电机和相应变频器的接地是在一起的,不知道这样对不对?

问:
1, 对于这种静电引起的问题,有没有什么好的测量措施?
2, 湿度对变频器的影响是不是接地不好而引起的?