前两天有个关于接地的讨论,你可以看看。你的系统接线挺专业的,不知我理解得对不对:你的系统有一个接地母排,各柜之间用100平方线串联,不过接地母排最终接到哪里了?接地电阻怎样?还有你说电机线的屏蔽层,和地线是接到变频器上了吗?这样是对的,不要接到屏蔽母排上。
以我的经验你在一段上的变频器较多20多个,频率3M(?)也高。我们也有过刚调试好不报故障,时间长了就有的报故障。一般是因为通讯接头,通讯板不太好,换通讯板重新接接线就好了。你说的加湿的方法能解决是不是也因为通讯板有不好的了。