回复:工程上编程难题:主程序调用全自动运行子程序。全自动运行子程序有手动干预有先问题。

wanghongwei

  • 帖子

    13
  • 精华

    0
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2003-11-12

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-03 22:06:26

0楼

S7 300/400 仍然使用线性编程肯定是不合理的,除非语句少,但是OB块就能写完那么也没有必要用300/400, S7-200就够了(其实用200的时候我也习惯分成许多快,也就是子程序)
我不太明白搂主做的是甚么设备,仍以刚才的压机成型线举例,十几个工位我每个工位编一个半自动程序,全自动只是在全自动FB内按照条件循环调用这些半自动功能块。如果某一个工位有问题,如材料偏,没到位,那么其他工位完成一个循环后等待,系统发出超时报警,由工人手动完成该工位,然后选择自动,启动后继续开始自动运行。这样可以将影响减到最小,并且也能快速恢复。