成套控制柜经验共享

3617

23

2007-12-04 12:22:26

我做好一个控制柜后,检测模拟量输入模块7kf02,四线制4~20mA输入信号,使用信号发生器给通道送信号,在线监视发现线数据没有变化。检查组态,硬件设置,接线都没有问题。
处理结果:测量信号发生器的输出电压只有大约12V,然后将AO输出信号接到AI输入模块,测试正常,测量AO输出电压大约18V。
结论:信号发生器的输出电压问题,不能驱动AI输入的通道。所以以后检查这种模块的简单方法就是将AO输出接到AI输入上检测(AI要求4线制信号)。