回复:变频器使用求助

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23141
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-12-05 00:26:18

0楼

楼上说得不错!
你所说的是哪种型号变频器?是70系列的?
对于指定的变频器其功率器件的最大电流已经确定。根据负载选用制动电阻。当然了,负载(惯性)越大,需要的制动电流越大,制动电阻功率越大、吸收的电流也越多,所以电阻要小。
OFF3是为了尽快受控停机设立的。在多台变频器联机操作时,如果用OFF1嫌太慢,用OFF2(自由停机)停机不受控。所以使用OFF3。如果还不行,就可能需要直流、制动电阻或外部制动。
当使用外部制动,可以定义一个最小频率,当低于该频率,用一个数字输出使抱闸动作。为了受控的过渡到机械抱闸,给定又不能使变频器过流,需要调试。一般给定小于5Hz。