发布于 2007-12-05 02:56:44
0楼
刚碰到一次主从的问题,在控制字2中有一个主从控制的参数不知作什么用?
1 切换电流给定 (明白),2 速调保持 速调设定=实际速度 (不明白)
最小速度门槛最好设成一样的,如果不一样可能会造成系统判断系统零速时间不一致,虽然同时给了电流零给定电流都减小了,但因为前面条件没满足也不封锁系统。但要是断38端信号就不同了,但那时系统可是脉冲封锁会自由停车的。所以西门子要求传速度实际值,保证两边同一速度,又是同一门槛。
不过我想试试把从动门槛提高提早封锁,是不是也行呢?谁有机会试试吧。