回复:WIN 2000系统下的WINCC项目在WIN XP系统下打开的问题,不知道各位遇到过没有?

cvlsam

  • 帖子

    383
  • 精华

    0
  • 被关注

    6

论坛等级:游侠

注册时间:2005-03-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-05 09:36:12

0楼

1、對于字符變成???,煩請您修改您畫面編輯器的的組態語言選項。
2、對于80030002錯誤,請參照一下下面的解決方法:
打开注册表编辑器(运行regedit),在下面所所示的键HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\SIEMENS\WinCC\GraphicsDesigner\DynamicWizard下新建字符串:

名称为database,

值为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

说明:值不一定要为d:\ProgramFiles\Siemens\WinCC\Ws criptS\Dynwiz.dwd

要根据个人安装WINCC的路径而定。

如果按照上述方法操作之后出现以下提示:

stgopenstorage hr=80030003 there are insufficient resources to open another shared file

则说明使用的字体不对,使用英文输入法输入上面的值。