为什么OPC Scout的OPC Navigator里面找不到5611卡?

已锁定

xikaru

  • 帖子

    6
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2006-02-07

普通 普通 如何晋级?

为什么OPC Scout的OPC Navigator里面找不到5611卡?

391

2

2007-12-05 10:47:18

看某资料说配置好了主从站就能在OPC Scout的OPC.SimaticNET--OPC Navigator里\DP下面会有内容,我搞了几天了,\DP下面还是什么都没有.
我装了STEP7 MicroWIN V4.0 SP5 和 SIMATIC NET V6.2,准备用5611卡通过PROFIBUS 联结 下位机224+277. (上位机准备用组态王)


参考资料: 我是照如下所示做的.....

4.5 组态王与S7-200的Profibus-DP通信方式
Profibus-DP是用于分布式的I/O设备高速通信的一种协议,该协议定义了主站和从站,支持单主或多主系统,各主站间为令牌传递,主站与从站间为主/从传送,主站周期地读取从站的输入信息并周期地向从站发送输出信息。
S7-200可通过增加EM277 Profibus-DP扩展模块的方法支持Profibus-DP网络协议,作为DP从站。使用Profibus-DP协议方式S7-200和组态王通讯时,需要通过OPC方式来实现,组态王不再提供直接的DP驱动,其中西门子提供OPC Server,组态王作为OPC Client进行数据通讯。具体配置过程为:
(1) 将CP5611通讯卡安装在PC机中,并根据硬件安装向导安装卡的驱动程序,用Profibus-DP通讯电缆将CP5611卡与EM277通讯口相连,CP5611作为DP主站。
(2) 在PC机上安装Simatic net 6.0软件,它用于组态整个Profibus-DP网络。软件安装后,首先选择SIMATIC NET→Settings→Configuration Console,在PC Station中添加OPC Server程序及CP5611通讯卡;然后使用SIMATIC NET→Settings→Commissioning Wizard→PC Station Wizard创建项目和虚拟PC Station;更改硬件组态时,在弹出PC Station 的配置图中添加EM277的GSD文件后,设置CP5611卡的地址和通讯波特率及协议模式,此处我们将CP5611卡的地址设为1,通讯波特率设为1.5M,协议选择DP,并将CP5611卡操作模式选择设为DP Master;在HW Config窗口的DP Master 总线上添加EM277模块作为DP从站,双击总线上的EM277模块设置其地址(要求与实际模块的拨码设置一致) ,此处我们设为2,并为EM277建立数据交换区,可根据实际需要选择交换区大小;在SET PG/PC Interface设置为S7ONLINE(STEP 7)→PC internal(local), CP_L2_1:→CP5611(PROFIBUS);然后将以上配置信息下载到虚拟PC站中,如图2所示:





图2 Profibus-DP硬件组网界面



(3) 通过西门子提供的OPC Server程序读写PLC中的的数据。用鼠标点击SIMATIC NET→Profibus→Softnet Profibus→OPC Scout",进入OPC Server的项目配置环境;在OPC Server中用鼠标双击"OPC.SimaticNet",新建一个组名,双击创建的组则可打开"OPC-Navigator",此时可看到在配置网络过程中选择的协议;双击“DP”项,在OPC中作相应的定义。定义完毕后,运行OPC Server程序,则可通过Profibus-DP总线协议和PLC建立连接。

我就是做到这里,"/DP"下应该有东西,可我就的没有,小弟新手,求助各位高人....
为什么OPC Scout的OPC Navigator里面找不到5611卡? 已锁定