要检查确认模拟输出口的问题,建议如下:
在模拟口1,接一块DC 20mA电流表。
1、使用一个BOP。先作工厂复位。P0010=30,P0970=1,等待复位完成。默认模拟输出1为实际频率。
2、设置频率5Hz,启动变频器运转。观察参数r0774,它应该显示2.00(mA),核对电流表,也应该为2mA。
如果显示正确,输出的电流表无指示,则有可能IO板未插到位,或模拟输出的驱动晶体管损坏。