回复:插深疑问?

忙碌

  • 帖子

    5
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:新手

注册时间:2007-12-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-06 19:54:15

0楼

偶长度的选择:如果是在管道上垂直安装偶的插入深度(我们称他为小L)为保护管或连接头的尺寸+管道的半径,如果要倾斜45度安装,其插入深度应为直形连接头的尺寸+0.7被的管道外径,也就是热电偶要将其感温点插入到被测管的中心,侧温元件感温点:1)热电偶的感温点是器热接点,2)热电阻是其电阻棒的中心,电阻棒的长度(铂电阻为30-80mm,铜电阻为64mm,双金属温度计是距前端50mm)。如果条件不允许的话,偶的插入深度应大于偶直径的8—10倍。双金属温度计其保护管长度不大于300mm时,插入深度不小于70mm,如果大于300mm时,其插入深度不小于100mm 。偶的总长度(我们称他为大L )要保证其接线盒的温度不超过100℃。

(5)、偶的安装:(1、)选择按装地点,选择按装地点是要避开高温区和危险区,要选择便于按装和检修的地方。在管道上安装时除了偶的感温点要插到管中心以外,还要注意液体的管道,在测量水平的液体管道的温度时要尽量向下取点,避免有气体的存在。在测量高温高压的气体和液体时(如蒸汽管道和高炉炉体检点),还要加与管道同材质的保护管、壁厚2mm以上、(参考工况压力)。如果被测量管道直径小,安装是要逆向介质流向倾斜装。如果是在其他物体中测量、如炉膛或烟道,那麽他的插入深度应不小于其保护管直径的8—10倍。
(2、)安装热电偶时密封一定要做好,螺纹连接的一定要加淬火的铜垫,阀兰按装的要扰紧石棉绳,高温时还要加耐火土,缠绕长度是其保护管长度的1/3。