quote:以下是引用学到底在2007-12-06 16:44:17的发言:
改变P1316与P1310的值,如P1310=100。不知可不可以?供参考
哈哈,这就是我发此贴的目的。在v/f模式,给定低于14赫兹,加什么都是白搭!除非修正v/f特性曲线!不论是动态的转矩提升还是静态的转矩提升,都毫无作用。有兴趣的,可以去做这个实验。所以,slvc在低频下恒转矩特性就显得很有用了。