回复:SF灯亮怎么解决的?

可可西里

  • 帖子

    695
  • 精华

    0
  • 被关注

    3

论坛等级:侠客

注册时间:2003-12-02

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-08 07:45:09

0楼

quote:以下是引用求生在2007-12-06 08:54:37的发言:
STEP诊断工具里面的常规选项卡状态提示
模块可用且正常
出错指示LED(SF)
诊断缓冲区里面关于事件的详细资料提示
写入时发生区域长度错误
请问我该怎么解决?



"写入时发生区域长度错误" 一般情况是这样引起的,例如你定义了一个DB块,然后你又修改了它,而没有下载此块,但你用到它的子程序却下载了,一运行当然要报SF了,当你把此DB块下载后,SF灯又灭了.