我公司本月上了一条造纸机生产线,传动采用六台MM440变频器,软件2.1版本,S7-315-2DP,PROFIBUSR控制,TP170A操作。调试过程中,先用BOP面板,起动、停止正常,升降速也正常。但运行一段时间后,升降速失效,起动、停止正常,停机后再起动,频率固定为5HZ,不能升降,断电再上电亦如此。调换BOP面板后正常,但运行一段时间后又如此。去掉PROFIBUSR卡后正常,但6日出现六个传动点同时升降速失效,起动、停止正常,停机后再起动,频率固定为5HZ,不能升降,断电再上电亦如此。昨日采用PROFIBUSR控制,运行一段时间后又有一台升降速失效,生产线被迫停机。我公司原有两条生产线采用MM440变频器,软件2.1版本,一条线七台,另一条线六台,分别运行了四年、二年,均没出现过此现象。把原来老生产线的BOP面板拿来用,故障依旧。本人怀疑是软件问题,但又不敢断言,请教高人指点原因,找出破解方法。本人不胜感激!!!