回复:急急急:WINCC界面输入定时值S7的定时器值改变.

ws0866

  • 帖子

    1090
  • 精华

    8
  • 被关注

    21

论坛等级:侠圣

注册时间:2005-03-24

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-12-10 09:47:13

0楼

可以用DB,也可以有M
如你的时间的地址为DB0.DBW2=W#16#wxyz
w 就是时基;xyz =你的bcd格式 时间
W值 时基
"0" 10ms
"1" 100ms
"2" 1s
"3" 10s
比如你要设6S的话DB0.DBW2=W#16#1060,
在上位机中你可以建一个整数的变量DB0.DBW0,再在PLC中做转换
L DB0.DBW0 //其中的值为设定的0060
ITB //转成bcd码
L W#16#1000 //"1"表示时基是100ms
OW
T DB0.DBW2   //DB0.DBW2中为1060
就可以了,论坛上有很多这样的贴子,可了再查一下