发布于 2007-12-10 09:47:13
0楼
可以用DB,也可以有M
如你的时间的地址为DB0.DBW2=W#16#wxyz
w 就是时基;xyz =你的bcd格式 时间
W值 时基
"0" 10ms
"1" 100ms
"2" 1s
"3" 10s
比如你要设6S的话DB0.DBW2=W#16#1060,
在上位机中你可以建一个整数的变量DB0.DBW0,再在PLC中做转换
L DB0.DBW0 //其中的值为设定的0060
ITB //转成bcd码
L W#16#1000 //"1"表示时基是100ms
OW
T DB0.DBW2 //DB0.DBW2中为1060
就可以了,论坛上有很多这样的贴子,可了再查一下
好好学习天天向上