回复:关于MM440系列变频器在发A0501报警的时候自动降低频率的问题

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23148
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-12-10 12:37:05

0楼

如果出现A0501,已经是到达设定的电机电流极限了。频率降到3Hz是保护功能在起作用。如果取消这个保护功能,将仍然出现A0501报警,然后停机。
如果你使用的是SLVC控制,首先应该做好电机参数的自动检测,然后调整启动提升的一些参数。例如:P1610,P1611,P1755,P1756。还有P1310、P1311、P1312。