回复:请教上位机写入时间到PLC

一凡

  • 帖子

    403
  • 精华

    2
  • 被关注

    8

论坛等级:侠客

注册时间:2004-09-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-10 16:26:38

0楼

1、在STEP7中将T定时器的TV设定值定义为MW10(当然MW10是随便设的也可以是别的地址)
2、在WinCC变量管理器中
  新建变量选择变量类型为浮点数32位IEEE754
  选择改变格式“FloatToSimaticBCDTimer”
  选择变量地址“MW10”
  线性标定 过程值范围 数值0:0 数值1:1000
       变量值范围 数值0:0 数值1:1
3、在输入输出域进行变量连接即可
上位输入1,对应S5T1S
  上位输入5.8,对应S5T5S800mS
上位输入70,对应S5T1M10S
沈阳 Email;cbychina@126.com