是这样,应该早说。
1、建议PLC的AC220V电源应该加个220/220的隔离变压器。
2、PLC的传感器M端子要和变频器的PE连接(RVV2.5平方)
3、用四芯橡胶电缆,其中一根连接电机外壳和变频器另一PE。
4、自己做的插头内部按s7-200手册图11-5连接终端电阻,特别读一下S7-200手册(06/2004版)的345页。
5、变频器的终端电阻组件的+10接端子1,0V接端子2,P(B)接29,N(A)接30。