求助:CPU224XP与三菱伺服MR-J2S-40A的连接问题,请高手帮忙解决!
伺服控制器为三菱MR-J2S-40A,我想做一定位脉冲输出,用西门子CPU224XP连接,伺服电机就是不运动,我将脉冲频率设置得很慢也可以看到Q0.0指示灯闪烁,说明发脉冲程序是正确的,按照相同的接线方法连接三菱FX1S-10MT伺服电机却可以运转,接线方法如下:
CPU224XP Q0.0----CN1A,3#,PP
1M-------0V
1L+ -----+24V
FX1S-10MT Y0------CN1A,3#,PP
COM0-----0V
伺服放大器
CN1A 10#,SG------0V
11#,OPC------+24V
CN1B 13#,COM-----+24V
15#,EMG-----0V