回复:这个M26.2的置位点到底在哪里?

未尽

  • 帖子

    878
  • 精华

    6
  • 被关注

    7

论坛等级:侠士

注册时间:2006-04-11

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-11 12:21:35

0楼

TO: Zane 可可西里 依然 星星知我心 蛀虫一只 amen2008 未尽

DP上有ABB-ROBOT MP370 CPU317 PLVC HADC ,我都查了,再没有用它的了,我有在程序里加入A M26.2 =M200.0(当然M200.0是未被使用的),状态跟前一段程序一样。
==========================
我都说了,让你看看PLC属性设置,是否MB26被设为时钟存储器字节,以你的这种情况,可能性很大!时钟存储器字节是这样定义的:
位 7 6 5 4 3 2 1 0
周期持续
时间(秒) 2 1.6 1 0.8 0.5 0.4 0.2 0.1
频率(Hz) 0.5 0.62 5 1 1.25 2 2.5 5 10

如所言不差,则脉冲宽度是0.4秒