发布于 2007-12-12 09:18:56
0楼
模拟量模板只对电压信号回路是不提供断线检测功能的,也不可能提供。比如,如果信号范围是0~10V,最低的信号范围是0V,而断线时,传感器提供给模拟量输入模板的信号也是0V,因此,通常模拟量模板对电压信号回路是提供不了断线检测功能的。
你可以检查一下模拟量模板的属性页中,INPUTS选项卡里,虽然你选中了上面的“Diagnostic Interrupt”选项,可是下面的“with Check for Wire Break”选项却是灰的,不可选(前提是你选择的信号类型是电压类型(E)),原因就是上面描述的情况。