回复:FB59温控参数设定的问题

LIN

  • 帖子

    224
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-12 09:39:42

0楼

谢谢Zane!

你讲的手册是否是2003年12月版的,“SIMATIC 温度控制 手册”?

如何固定CONTROL_ZONE的值(10-15度),但在FB59中没有CONTROL_ZONE的参数!FB59的反馈有线性化公式在手册的多少?

我有研读过这个关于FB59的资料,结果让我很失望,因为书上的关于FB59的变量表与程序中的不一样(见6-13,A-13),方框图也看不清计算流程,在程序的在线帮助也很简单,(我的STEP7版本是5。4专业版的!)感觉没有FB41的清楚!

Zane的建议很重要,在测试中发现,65C是63C稳定,70C是67,80C是76!可能是需要将反馈值乘一个小于1的系数!但是对不同的物理模型,对于恒温的工作机制不一样,可能有些使用的问题!在测试中,有使用OMRON的普通温控表作过测试,发现它能让温度很快稳定在设定值,这种自适应的能力才是工程项目中需要的!我们能在程序不实现吗?
兵贵拙速,不尚巧迟!