回复:CPU317-2DP经过四到六次重复断电上电才能认别丛站

lijun.du

  • 帖子

    25
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2007-12-03

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-12 09:47:57

0楼

根据你的描述,如果上电后CPU只有STOP灯和5V灯是亮的,我认为基本上就可以判断就是CPU没有读到MMC卡,而不应该是识别不到DP从站。因为如果是从站没有被识别到的话,SF灯肯定会点亮,而且BF灯也应该是闪烁的。另外根据你描述的“从MPI上的触摸屏修改的数据不能保存”也很有可能是因为CPU与MMC卡的读写过程有问题,比如在HMI中修改的数据是写到DB块中,然后CPU断电时会把DB块中的数据写到MMC卡中进行保存(保持),如果不能写入的话(比如MMC卡的接触不良,不能保证随时都能对它进行读写操作),数据就不会被保存(保持)。