quote:以下是引用西门子PLC学员在2007-12-11 23:27:08的发言:
第一句 A T1,应改为AN T1


正确。扩展脉冲定时器的动作情况是,S端为TRUE时,“输出”也跟着为TRUE,当定时时间到时,“输出”变为FALSE。因此,根据你的要求,应该是定时时间到时,重新设置定时器,启动定时器。但你写的程序是不能完成1:1占空比的脉冲输出的。