回复:FB59温控参数设定的问题

LIN

  • 帖子

    224
  • 精华

    1
  • 被关注

    1

论坛等级:游侠

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2007-12-12 15:54:46

0楼

谢谢Zane老大!

在今天下午的测试中,发现将PV值*一个系数是正确的,由于这个是单边加热控制的系统,热惯性较小,只要没有加热能量,风机持续运行,温度将不能保持!在SFbpvVal(可能是PID作用值)的值保持在50到70之间时,加热器作间断运行,以保持一定温度!
现在按测试的经验,分别在65C,70C,75C,80C温度基本平衡在设定值!基本达到设计要求,FB59的温控计算功能还是很强的!它的D值是自动运算的!
看来对PID的调节,是需要按对系统工作原理,对参数进行修正!还不光只看PID参数,一定要先调P,作大数作手,慢慢变少,再看I,若速度变化太快,则需要D作用!
最后对DISC还没发现它的妙处,有谁知道一定要讲啊!