发布于 2007-12-13 21:43:49
0楼
我得建议是:
1.和CPU及通讯有关的,只要是电缆连接的应该采用一个24V开关电源,此时电源线,PE线,通讯线一起同向并行布线,可以走同一个线槽,而220VAC布线则不是那么方便。要求电源要有足够的容量,并且电源线要有足够的线径,防止线路压降过大。
2.对于I/O来说,宜尽量多的采取分电源,比如输入/输出分开,模拟量/开关量分开,大功率驱动与小信号电路分开等等,这样比较容易排故。如果采取大容量电源集中供电,也未尝不可,比如采用DC24直流UPS供电的系统,就不可能分很多个DC UPS供电,这时应考虑采用速熔分电源组,尽量分细,而且速熔的容量要合适,防止设备短路后短路电流只占电源容量的一小部分,结果电源没事儿,只相当于增加了一些负载,而故障设备因长时间短路而烧毁,甚至影响到其他部分的电路,如果没有分断电路,甚至很难判断故障点的具体位置。
Zane
注册自动化系统工程师
Always save before download