在我看来:电源一定要使用可靠的产品,我的项目中从来不使用国产电源,虽然便宜,但可靠性较差。试想,电源出现故障影响面太大!
我们常用的方法如下,个人认为比较可靠,可借鉴:
1。一般现场提供的AC(220V/380V)电源都是2路电源,1路厂用电 ,1路UPS供电,互为备用,可靠性非常的高;
2。控制柜当中使用双开关电源,即冗余配置;容量的考虑当然也要按照冗余的配置考虑,即正常运行的情况下,其中一个开关电源的容量就足以支撑整个系统;这样的配置可以保证供电的可靠性;
3。CPU的供电仍然采用PS系列的产品单独供电,因备板总线5V电压是开关电源所不能提供的。
4。模块的供电:一组分布式I/O一个空开(断路器)控制,每个模块使用熔丝端子控制,这样保证“组-单”之间的分别控制,成本也不高。
对于控制开关(断路器,熔丝端子等)的容量选择当然要考虑不能过大,但也不要过于接近理论值;过大会导致该跳得时候不跳,过于接近理论值会导致误动作。
对于柜内布线,个人认为过多的考虑电缆,电线的走向不现实,而且一般距离较近,也没有强电,对于干扰来说可以忽略不计;而且可以考虑双絞接法,提高抗干扰能力。
但一定要保证良好的接地!静电因素还是要考虑的!
线径对应容量一定要考虑,且留有余量。
通讯电缆尽量使用带有屏蔽的,而且屏蔽要严格接地.
提醒:切记,电源一定要就近取,尤其是DC24V,取电距离不能过长,不然线损过大会导致压降过大,麻烦啊!
再者需要考虑的就是重要部件(如电源等)需要摆放的位置应该较高一些,防止误动,而且要考虑散热问题!
不以物喜,不以己悲;
达则兼济天下,穷则独善其身。