发布于 2007-12-14 11:23:36
0楼
我们的项目都是一些相对小的项目,系统设计时一般都是加一个隔离变压器(380V/200V),然后配一块大电源(24V)就全部搞定了,连PS307等这类的电源模块都不加,确实能用,但也确实出过问题(有一个温度传感器搭地了,导致整个系统故障)。查了很久才找到故障点,我认为我们的做法不好。
我个人喜欢在系统中加一个隔离变压器,然后PLC系统一块电源(专用),传感器和中间继电器一块电源,布线时动力线与信号线尽可能分开,模拟量的信号线、通讯线要屏蔽线接地。
24V电源都单独配一个空开。