我并没有说要改动P1340的值。
我是建议先要检查和调整电机参数。
r0067是变频器输出电流的限制值,也是Imax控制器的比较值。你只需要确认电机参数是正确的,提高P0640的过载系数就可以了。不用关闭Imaxf控制器。
要注意:检查电机电流(P0305)和过载系数(P0640)的乘积不能超过变频器的最大输出电流(r0209)。
关闭Imaxf控制器的方法是P1340、P1341=0。这样就去掉了通过降低频率对电机电流过载的保护功能。