quote:以下是引用fc在2007-12-16 15:03:11的发言:
啊?原来如此.多谢!再问个问题:整个系统急停时,主回路接触器是否断电(不是快停)?也想了解一下快停与急停的差别?
西门子的紧急停车(off2)是这么定义的:当激励off2以后,系统触发单元和调节器封锁,断主接触器,电机自由停车。
快停是off3,系统注入制动电流,电机在装置的限幅电流下制动停车。然后线路接触器断。
他们的区别,一个是自由停车,不通电,一个是通反向的制动电流,电刹车。这些说明书上都写得很明白,看不懂吗?
我是你的朋友