回复:[求助]226将输入的4-20mA电流同内部设定值比较,使用PID调节控制输出,怎么实现?

yanxiao

版主

  • 帖子

    12277
  • 精华

    49
  • 被关注

    190

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2003-10-29 12:07:16

0楼

1、VW12=AIW0,你用MOVW传送指令,执行后两者值相同;
2、4mA=6400读数,20mA=32000读数,如果你指拨开关设在0-20mA的话;
3、这段程序,是0-20mA向4-20mA作线性变换。