一般不推荐这种变频器工频切换的方法。这种切换时,有许多问题要处理。很难避免接触器闭合时的大电流切换。
推荐的方法是MM430采用PID恒压控制,只带一台水泵。利用其输出端子,分别给出启动另外三台工频泵的信号。
在MM430手册上有图示、说明。下面的链接可能提供帮助。选一些有关MM430的看看。
http://www.ad.siemens.com.cn/service/e-training/list.asp?columnid=11