谢谢俱怀逸兴壮思飞.我把39,40脚分别加入P676、P677,P55复制只有两套参数出来.我是这样做的:
41脚设的固定值设定,P430.1=20,P431.1=401,P433.1=204,
P676.1=P676.2=16、P677.1=P677.2=18,P55复制基本参数到后3组参数组,结果只有0,1两组参数组出来,比如P100,P100.1=800,P55=121复制后P100.1=800,P100.2=800,P100.3=0,P100.4=0,运行时,39脚能起作用,40脚无效.
问题是这样的:一,我只能完成两组参数组运行,怎样完成四组参数组运行?;二,P676.2、P677.2起什么作用?三,P690(Bico参数组)起什么作用?
请多指点!