回复:请教:PLC控制变频器MM440

yming

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23144
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2007-12-19 20:47:06

0楼

MM440最多可以有6个数字端口(两个模拟输入口也可以定义成数字口),你说的大概是Din1-Din3(6、7、8)。
没问题,
1、可以定义Din1为反向运转,Din2为带ON的高速、Din3为带ON的低速。
2、也可以定义Din1为启动/停止,Din2为反向运转,Din3为高速(不带ON的)。把低速的频率设在[频率选择0]里。
可能第二种方法编程时更好用。你试试。