回复:帮忙改改!

海猫

  • 帖子

    770
  • 精华

    2
  • 被关注

    11

论坛等级:侠圣

注册时间:2004-11-03

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2007-12-20 06:39:26

0楼

quote:以下是引用醉书生在2007-10-27 12:30:47的发言:

解释下:这个没什么特别的,从221到226都可以执行。第一个网络通过一个自复位的计数器产生锯齿波,第二个网络通过槛值比较将锯具波变成方波,周期310,脉宽150,这样就实现了启动150停160的循环控制。Clock_60s 是 MicorWIN 自带的 S7-200 系统符号表,就是 SM0.4,一分钟脉冲,这样可以避免自己用定时器去产生计数的时基信号。
加入启停控制



你好!这个图片是怎么贴上去的,学学,谢谢
谈论西门子群号为:807060733欢迎到QQ群内谈论技术
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200

共有33258条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。